Каким образом проверяется отсутствие напряжения в электроустановках? Электробезопасность 2 группа допуска

Каким образом проверяется отсутствие напряжения в электроустановках? Электробезопасность 2 группа допуска

Войдите что бы оставлять комментарии
Ответы (1)
Проверять отсутствие напряжения необходимо указателем напряжения, исправность которого перед применением следует проверить или с помощью предназначенных специально для этих целей специальных приборов, или приближением к токоведущим частям, расположенным поблизости, которые явно находятся под напряжением. Годность указателей с самоконтролем проверяется по наличию звукового или светового сигнала. В электроустановках электростанций и подстанций проверять отсутствие напряжения разрешается одному работнику из состава оперативных или оперативно-производственных работников с группой IV – в электроустановках выше 1000 В и с группой III – в электроустановках до 1000 В. На ВЛ проверку отсутствия напряжения должны проводить два работника: на ВЛ выше 1000 В – с группами IV и ІІІ , на ВЛ до 1000 В – с группой ІІІ. В электроустановках до 1000 В с заземленной нейтралью при применении двухполюсного указателя нужно проверять отсутствие напряжения как между всеми фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или заземляющим (зануляющим) проводником. Допускается применять предварительно проверенный вольтметр. Запрещается пользоваться ампервольтметром, не имеющим внутреннего защитного отключения. Запрещается использовать "контрольные" лампы.